wildstrawberryteamДата: Неділя, 02.11.2025, 11:44 | Повідомлення # 1
Фанат
Група: Пользователи
Повідомлень: 901
Репутація: 0
Статус: Offline
PR102 на 40 каналів — це реально чи маркетинг? Скільки реально можна підключити дискретних сигналів і чи є аналогові входи? Хто юзав — розкажіть про стабільність.
 
kvoronina647Дата: Неділя, 02.11.2025, 16:19 | Повідомлення # 2
Фанат
Група: Пользователи
Повідомлень: 749
Репутація: 0
Статус: Offline
PR102 маю на насосній станції: 28 DI, 10 DO, 4 AI — працює рік без збоїв. Аналогові входи 0-10В/4-20мА є, але тільки 4 шт. Програмування через PR-Program — простіше, ніж PLC. Схеми підключення та ліміт по навантаженню знайшов тут https://limkeng.com.ua/product....-vyvodu — все чітко. Для 40+ сигналів краще брати розширення або PLC.
 